슈퍼플라워 2800W 초대용량 파워, 뉴에그에서 899달러에 예약 주문 시작
하나의 PC에 4개의 GPU를 구동하려는 경우
대만의 파워 서플라이 제조업체인 Super Flower(momomo_us를 통해)가 공식적으로 Newegg에서 899달러의 프로모션 예약 주문 가격으로 거대한 2,800W 파워 서플라이인 Leadex Platinum 2800W(SF-2800F14HP)를 예약 주문할 수 있도록 했습니다.
이 ATX 3.1 및 PCIe 5.1 호환 풀 모듈형 파워 서플라이는 고성능 컴퓨팅 설정, 특히 AI 교육 및 전문 워크스테이션 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. Leadex Platinum SF-2800F14HP는 80 Plus Platinum 인증을 받았으며 50% 부하에서 최대 92%의 효율성을 제공합니다. 이를 통해 낭비되는 에너지를 줄이고 열 출력을 최소화하여 전력 소모가 많은 구성 요소에 이상적이며 운영 비용을 낮출 수 있습니다.
또한 고효율 등급은 지속적이고 안정적인 성능을 요구하는 AI 워크로드, 딥 러닝 애플리케이션 및 하이엔드 렌더링 작업에 필수적인 보다 안정적인 전력 공급을 보장합니다. 이 파워 서플라이는 200V~240V로 정격화되어 있으므로 가정에서 작동 전압을 지원하는지 확인하세요. Newegg 목록에 따르면 이 장치는 "의료용 전원 코드"를 사용합니다.
SF-2800F14HP는 +3.3V, +5V, -12V, +5VSB, 그리고 강력한 +12V 레일의 5개 전압 레일을 갖추고 있습니다. +3.3V와 +5V 레일은 최대 120W를 제공하는 반면 -12V와 +5VSB 레일은 각각 6W와 15W를 제공합니다. 대부분의 전력 공급을 담당하는 +12V 레일은 인상적인 2,799.6W를 출력할 수 있습니다. 제조업체는 또한 뛰어난 품질과 안정성으로 유명한 100% 일본산 커패시터를 사용하여 고성능 파워 서플라이에 대한 최고의 선택이 되었다고 강조합니다.
이 PSU는 뒷면에 19개의 전원 커넥터가 있으며, 여기에는 EPS 및 PCIe 전원용 8핀 커넥터 7개, 6핀 커넥터 5개, SATA 및 주변 장치용 8핀 커넥터 1개가 포함됩니다. 이 장치는 최신 GPU에 12V-2x6 커넥터 4개를 지원하며, 이는 12VHPWR 전원 커넥터와 역호환됩니다.
이 파워 서플라이는 최대 4개의 16핀 호환 그래픽 카드에 전원을 공급할 수 있지만, 듀얼 16핀 커넥터가 필요한 GPU의 경우 그 수는 2개로 줄어듭니다. 기본적으로 이 단일 PSU로 4개의 RTX 5090에 전원을 공급할 수 있습니다. 이 전원 수준은 게임에는 과도하지만 AI 교육, 데이터 과학 및 복잡한 계산 작업에 특히 적합합니다.
엄청난 전력 출력에도 불구하고 SF-2800F14HP는 단일 시스템 사용을 위해 설계되었으며 24핀 마더보드 커넥터가 하나뿐입니다. 즉, 한 대의 PC에만 전원을 공급할 수 있으므로 다중 시스템 구성보다는 워크스테이션에 최적의 선택입니다.
Leadex Platinum 2800W는 Newegg에서 예약 주문이 가능합니다. 프로모션 가격은 899달러이지만 프로모션 기간 이후에는 파워 서플라이가 더 비쌀 수 있습니다. 이 제품은 10년 보증이 적용되며 3월 17일에 공식 출시될 예정입니다.
(IP보기클릭)118.33.***.***
보통 멀티탭으로 사용하는 전기는 5A 이상을 사용하지 않는걸 권장합니다. 즉 1000W 이상은 멀티탭으로 사용하지 말라는거죠. 냉장고(김치냉장고), 에어컨, 인덕션, 온풍기(중형이상)은 벽 콘센트에서 직접 연결하는게 좋습니다. 벽 콘센트는 15A 까지 사용을 권장하고 해당 전력은 3000W 까지로 제한하길 추천합니다. 그 이상의 경우 차단기에서 단독으로 연결된 라인을 따로 배선해서 사용하는게 좋습니다. 차단기 용량은 최대 사용전력의 2배 이상을 권장하고 있으며 보통 가정용 배전 차단기는 메인 차단기가 50A 이고 분기되는 누전차단기는 30A 로 구성되기 때문에 벽 콘센트 2곳 이상을 경유하는 경우 차단기는 최대 전력 사용시 곧바로 차단기가 떨어질 수 있습니다.
(IP보기클릭)118.33.***.***
전기공사 자체에서 배전반에 30A 차단기를 넣고 마감을 했는데 멀티탭만 "최대 3800w" 라고 해봤자 의미가 없습니다. 해당 멀티탭을 벽콘센트에 위 아래 물려놓고 3800w 끌어쓰면 대부분 가옥은 곧바로 차단기 떨어저요. 그리고 최대라는건 제조사의 홍보문구이지 실제로는 1.5sq 전선으로 최대 공급할 수 있는 량을 부풀린 겁니다. 1.5sq 전선의 최대 허용전류는 온도마다 편차도 있고 전선이 조금이라도 굴곡이 생기면 생기는 발열로 인해 전선 내부 저항이 더 상승해서 과열되며 선이 손상될 수 있습니다. 반도체 공장에서 고암페어 전선의 경우 배선 하다가 피치 못하게 굴곡이 있는 경우 해당 부분을 검전기로 늘 점검하는 담당직원도 있습니다. 또한 전선 허용 전류도 https://m.blog.naver.com/dualclutch/222652031500 참고해봐도 규격이 일원화 되지 않은 것을 알 수 있습니다. 위험을 대비하기 위해선 제한 용량등에 대해선 최소 권장을 따르는게 더 좋습니다. 특히 구형 가옥의 경우 접지도 안된 경우가 많기 때문에 더욱 3800w 멀티탭 이니 하는 것을 믿으면 안됩니다. 2차선 고속도로 뚫어놓고 톨게이트 이후에 10차선을 깔아놔도 해당 고속도로는 2차선으로 보는게 맞습니다.
(IP보기클릭)221.160.***.***
3구 인덕션 전력 소모가 3400W까지 가긴 합니다.
(IP보기클릭)182.212.***.***
신축은 모르겠지만 좀 된 거주용 건물은 저런 거 꼽아서 장시간 풀로 돌리면 콘센트가 녹아 내림
(IP보기클릭)119.67.***.***
스플 2000w 4개 사서 한 3년 쓰다가 동시 3개 불량 난적 있어서 신용이 안감 불량 절대 안나는 파워라고 센터에서 말하더니 결국 3개 불량 교체 받음 그것도 재고 없어서 2주 손가락 빨음 렌더링도 몬하고 같은 스플 1300w 하나는 1년 쓰다가 컴텨가 부탕이 1분 10분 아주 지멋대로라 시퓨부터 보드 램 그래픽 다 센터감 파워도 아닌데 나중보드 그래픽 카드 케이블이 접지불량이 문제 생겨서 교체함 이뒤 스플은 나한테 안맞는 파워구나라고 생각 하고 파워 다른데꺼 삼
(IP보기클릭)175.207.***.***
(IP보기클릭)211.235.***.***
와 15만원정도면 가격미챴네 하고 보다가 자릿수 잘못계산했었네ㅋㅋㅋㅋ | 25.03.17 09:46 | | |
(IP보기클릭)118.222.***.***
(IP보기클릭)221.160.***.***
개구라비티
3구 인덕션 전력 소모가 3400W까지 가긴 합니다. | 25.03.16 22:45 | | |
(IP보기클릭)222.109.***.***
에어컨 그정도 하죠 | 25.03.16 22:46 | | |
(IP보기클릭)1.252.***.***
예시) 2500W 전열기는 정격전류가 11.36암페어 정도(220v경우)이고, 콘센트허용전류는 15A(암페어) 이므로 가능합니다. 그럼 대략 3kw까지 안전하다는 뜻인데.. 콘센트가 녹아 내리는 화재 위험 있어서 가정에서 고전력 제품은 안쓰는게 맞습니다. | 25.03.16 22:51 | | |
(IP보기클릭)1.252.***.***
각 가정 콘센트회로 부담전류는 20A정도로 설치하고, 통상 30A배선용차단기가 설치 하셔야 합니다. | 25.03.16 22:52 | | |
(IP보기클릭)182.212.***.***
개구라비티
신축은 모르겠지만 좀 된 거주용 건물은 저런 거 꼽아서 장시간 풀로 돌리면 콘센트가 녹아 내림 | 25.03.16 22:55 | | |
(IP보기클릭)221.166.***.***
문제는 멀티탭임 멀티탭 보통 10A라서 고전력용(20A)으로 써야함 | 25.03.17 00:36 | | |
(IP보기클릭)121.175.***.***
집 전력선 설계가 그리 되었다면 가능합니다. 고전력 이용하는 인덕션은 설치 할 때 승압 시공 안하면 쓸 수 없다고 하죠. | 25.03.17 01:50 | | |
(IP보기클릭)220.70.***.***
W는 암페어 * 볼트 한국은 220볼트니까 2800W는 12.7A 급이라고 보면 되고 이정도면 한국에서는 상당히 간당간당한 급입니다. 하지만 유럽은 8000W 근처 까지 넣어주는것도 많아서 유럽은 할만 할듯 | 25.03.17 09:31 | | |
(IP보기클릭)118.235.***.***
(IP보기클릭)118.33.***.***
보통 멀티탭으로 사용하는 전기는 5A 이상을 사용하지 않는걸 권장합니다. 즉 1000W 이상은 멀티탭으로 사용하지 말라는거죠. 냉장고(김치냉장고), 에어컨, 인덕션, 온풍기(중형이상)은 벽 콘센트에서 직접 연결하는게 좋습니다. 벽 콘센트는 15A 까지 사용을 권장하고 해당 전력은 3000W 까지로 제한하길 추천합니다. 그 이상의 경우 차단기에서 단독으로 연결된 라인을 따로 배선해서 사용하는게 좋습니다. 차단기 용량은 최대 사용전력의 2배 이상을 권장하고 있으며 보통 가정용 배전 차단기는 메인 차단기가 50A 이고 분기되는 누전차단기는 30A 로 구성되기 때문에 벽 콘센트 2곳 이상을 경유하는 경우 차단기는 최대 전력 사용시 곧바로 차단기가 떨어질 수 있습니다.
(IP보기클릭)175.118.***.***
요즘 멀티탭들 16A(3800w) 짜리들 많지 않나요? 기준이 너무 옛날같은뎅;;; | 25.03.17 00:18 | | |
(IP보기클릭)118.33.***.***
빙구친구땡칠
전기공사 자체에서 배전반에 30A 차단기를 넣고 마감을 했는데 멀티탭만 "최대 3800w" 라고 해봤자 의미가 없습니다. 해당 멀티탭을 벽콘센트에 위 아래 물려놓고 3800w 끌어쓰면 대부분 가옥은 곧바로 차단기 떨어저요. 그리고 최대라는건 제조사의 홍보문구이지 실제로는 1.5sq 전선으로 최대 공급할 수 있는 량을 부풀린 겁니다. 1.5sq 전선의 최대 허용전류는 온도마다 편차도 있고 전선이 조금이라도 굴곡이 생기면 생기는 발열로 인해 전선 내부 저항이 더 상승해서 과열되며 선이 손상될 수 있습니다. 반도체 공장에서 고암페어 전선의 경우 배선 하다가 피치 못하게 굴곡이 있는 경우 해당 부분을 검전기로 늘 점검하는 담당직원도 있습니다. 또한 전선 허용 전류도 https://m.blog.naver.com/dualclutch/222652031500 참고해봐도 규격이 일원화 되지 않은 것을 알 수 있습니다. 위험을 대비하기 위해선 제한 용량등에 대해선 최소 권장을 따르는게 더 좋습니다. 특히 구형 가옥의 경우 접지도 안된 경우가 많기 때문에 더욱 3800w 멀티탭 이니 하는 것을 믿으면 안됩니다. 2차선 고속도로 뚫어놓고 톨게이트 이후에 10차선을 깔아놔도 해당 고속도로는 2차선으로 보는게 맞습니다. | 25.03.17 00:32 | | |
(IP보기클릭)119.207.***.***
그럼 벽 콘센트가 두개 있는데 위쪽에 1000w 제품 꽂고 아래쪽에 멀티텝 꽂아서 여러개 꽂고(1000w를 안넘긴다는 가정하에) 쓰는건 문제 없나요? | 25.03.17 06:21 | | |
(IP보기클릭)210.183.***.***
문제가 벽 콘센트가 한곳에 한 차단기만 있으면 문제가 없는데....... 벽콘센트 여러개에 한 차단기인 곳이 대부분이라.... ㄱ=; | 25.03.17 09:38 | | |
(IP보기클릭)118.33.***.***
보통 전기배선도를 보면 방 하나에 벽콘센트 두개소 배치를 하고 조명용은 따로 배선, 욕실, 주방도 따로 차단기에서 나옵니다. 다만 아주 작은 방은 두군데 다 한 차단기에서 나올 수 있긴 하고요. 벽콘센트에서 직접 연결하면 2000와트까진 사용이 가능합니다. 다만 멀티탭 이하에 1000와트 이상 쓰는게 위험하디는거죠. 우리 집 주방에서 인덕션 1500w 짜리를 일반 콘센트로 연결해서 쓰다가 3달만에 전선 녹아서 못 쓴 적 있어요. 제가 출장 다니고 해서 신경 안 썼더니.. ㅋ | 25.03.17 10:19 | | |
(IP보기클릭)218.145.***.***
정확히는 전기배선도를 봐야겠지만 2구짜리 벽콘센트를 이야기하시는거라면 하나의 차단기에서 나오는 것이기에 2구에서 사용하는 합계가 차단기를 넘지 않아야 됩니다 그리고 차단기 하나에서 여러개의 콘센트로 연결되는 경우도 많으므로 차단기 내려가면서 어디어디 전기가 나가는지를 먼저 확인해야 됩니다; | 25.03.17 11:20 | | |
(IP보기클릭)119.67.***.***
스플 2000w 4개 사서 한 3년 쓰다가 동시 3개 불량 난적 있어서 신용이 안감 불량 절대 안나는 파워라고 센터에서 말하더니 결국 3개 불량 교체 받음 그것도 재고 없어서 2주 손가락 빨음 렌더링도 몬하고 같은 스플 1300w 하나는 1년 쓰다가 컴텨가 부탕이 1분 10분 아주 지멋대로라 시퓨부터 보드 램 그래픽 다 센터감 파워도 아닌데 나중보드 그래픽 카드 케이블이 접지불량이 문제 생겨서 교체함 이뒤 스플은 나한테 안맞는 파워구나라고 생각 하고 파워 다른데꺼 삼
(IP보기클릭)36.39.***.***
(IP보기클릭)39.7.***.***
가정집에서 쓰는 하드유저들도 있긴하겠지만 저정도 용량에 가격이면 거의 워크스테이션으로 나가겠네요 | 25.03.17 09:08 | | |
(IP보기클릭)121.169.***.***