보통 멀티탭으로 사용하는 전기는 5A 이상을 사용하지 않는걸 권장합니다. 즉 1000W 이상은 멀티탭으로 사용하지 말라는거죠. 냉장고(김치냉장고), 에어컨, 인덕션, 온풍기(중형이상)은 벽 콘센트에서 직접 연결하는게 좋습니다. 벽 콘센트는 15A 까지 사용을 권장하고 해당 전력은 3000W 까지로 제한하길 추천합니다. 그 이상의 경우 차단기에서 단독으로 연결된 라인을 따로 배선해서 사용하는게 좋습니다. 차단기 용량은 최대 사용전력의 2배 이상을 권장하고 있으며 보통 가정용 배전 차단기는 메인 차단기가 50A 이고 분기되는 누전차단기는 30A 로 구성되기 때문에 벽 콘센트 2곳 이상을 경유하는 경우 차단기는 최대 전력 사용시 곧바로 차단기가 떨어질 수 있습니다.
25.03.16 23:37

(IP보기클릭)118.33.***.***

BEST
전기공사 자체에서 배전반에 30A 차단기를 넣고 마감을 했는데 멀티탭만 "최대 3800w" 라고 해봤자 의미가 없습니다. 해당 멀티탭을 벽콘센트에 위 아래 물려놓고 3800w 끌어쓰면 대부분 가옥은 곧바로 차단기 떨어저요. 그리고 최대라는건 제조사의 홍보문구이지 실제로는 1.5sq 전선으로 최대 공급할 수 있는 량을 부풀린 겁니다. 1.5sq 전선의 최대 허용전류는 온도마다 편차도 있고 전선이 조금이라도 굴곡이 생기면 생기는 발열로 인해 전선 내부 저항이 더 상승해서 과열되며 선이 손상될 수 있습니다. 반도체 공장에서 고암페어 전선의 경우 배선 하다가 피치 못하게 굴곡이 있는 경우 해당 부분을 검전기로 늘 점검하는 담당직원도 있습니다. 또한 전선 허용 전류도 https://m.blog.naver.com/dualclutch/222652031500 참고해봐도 규격이 일원화 되지 않은 것을 알 수 있습니다. 위험을 대비하기 위해선 제한 용량등에 대해선 최소 권장을 따르는게 더 좋습니다. 특히 구형 가옥의 경우 접지도 안된 경우가 많기 때문에 더욱 3800w 멀티탭 이니 하는 것을 믿으면 안됩니다. 2차선 고속도로 뚫어놓고 톨게이트 이후에 10차선을 깔아놔도 해당 고속도로는 2차선으로 보는게 맞습니다.
25.03.17 00:32

(IP보기클릭)221.160.***.***

BEST
3구 인덕션 전력 소모가 3400W까지 가긴 합니다.
25.03.16 22:45

(IP보기클릭)182.212.***.***

BEST
신축은 모르겠지만 좀 된 거주용 건물은 저런 거 꼽아서 장시간 풀로 돌리면 콘센트가 녹아 내림
25.03.16 22:55

(IP보기클릭)119.67.***.***

BEST
스플 2000w 4개 사서 한 3년 쓰다가 동시 3개 불량 난적 있어서 신용이 안감 불량 절대 안나는 파워라고 센터에서 말하더니 결국 3개 불량 교체 받음 그것도 재고 없어서 2주 손가락 빨음 렌더링도 몬하고 같은 스플 1300w 하나는 1년 쓰다가 컴텨가 부탕이 1분 10분 아주 지멋대로라 시퓨부터 보드 램 그래픽 다 센터감 파워도 아닌데 나중보드 그래픽 카드 케이블이 접지불량이 문제 생겨서 교체함 이뒤 스플은 나한테 안맞는 파워구나라고 생각 하고 파워 다른데꺼 삼
25.03.17 02:54

(IP보기클릭)175.207.***.***

파워값만 150만원에 육박이네요. 뭐 5090 4개 돌릴만한 재력이라면 이런건 아무것도 아니겠지만.
25.03.16 22:41

(IP보기클릭)211.235.***.***

쥬리크리
와 15만원정도면 가격미챴네 하고 보다가 자릿수 잘못계산했었네ㅋㅋㅋㅋ | 25.03.17 09:46 | | |

(IP보기클릭)118.222.***.***

전기 계산을 할줄 모릅니다만 2800w면 일반가정집에 220v 전원으로 저게 제대로 작동이 되나요?
25.03.16 22:42

(IP보기클릭)221.160.***.***

BEST
개구라비티
3구 인덕션 전력 소모가 3400W까지 가긴 합니다. | 25.03.16 22:45 | | |

(IP보기클릭)222.109.***.***

개구라비티
에어컨 그정도 하죠 | 25.03.16 22:46 | | |

(IP보기클릭)1.252.***.***

개구라비티
예시) 2500W 전열기는 정격전류가 11.36암페어 정도(220v경우)이고, 콘센트허용전류는 15A(암페어) 이므로 가능합니다. 그럼 대략 3kw까지 안전하다는 뜻인데.. 콘센트가 녹아 내리는 화재 위험 있어서 가정에서 고전력 제품은 안쓰는게 맞습니다. | 25.03.16 22:51 | | |

(IP보기클릭)1.252.***.***

흑둥이
각 가정 콘센트회로 부담전류는 20A정도로 설치하고, 통상 30A배선용차단기가 설치 하셔야 합니다. | 25.03.16 22:52 | | |

(IP보기클릭)182.212.***.***

BEST
개구라비티
신축은 모르겠지만 좀 된 거주용 건물은 저런 거 꼽아서 장시간 풀로 돌리면 콘센트가 녹아 내림 | 25.03.16 22:55 | | |

(IP보기클릭)221.166.***.***

개구라비티
문제는 멀티탭임 멀티탭 보통 10A라서 고전력용(20A)으로 써야함 | 25.03.17 00:36 | | |

(IP보기클릭)121.175.***.***

개구라비티
집 전력선 설계가 그리 되었다면 가능합니다. 고전력 이용하는 인덕션은 설치 할 때 승압 시공 안하면 쓸 수 없다고 하죠. | 25.03.17 01:50 | | |

(IP보기클릭)220.70.***.***

개구라비티
W는 암페어 * 볼트 한국은 220볼트니까 2800W는 12.7A 급이라고 보면 되고 이정도면 한국에서는 상당히 간당간당한 급입니다. 하지만 유럽은 8000W 근처 까지 넣어주는것도 많아서 유럽은 할만 할듯 | 25.03.17 09:31 | | |

(IP보기클릭)118.235.***.***

차단기 하나 따로 써야 되네
25.03.16 22:58

(IP보기클릭)118.33.***.***

BEST
보통 멀티탭으로 사용하는 전기는 5A 이상을 사용하지 않는걸 권장합니다. 즉 1000W 이상은 멀티탭으로 사용하지 말라는거죠. 냉장고(김치냉장고), 에어컨, 인덕션, 온풍기(중형이상)은 벽 콘센트에서 직접 연결하는게 좋습니다. 벽 콘센트는 15A 까지 사용을 권장하고 해당 전력은 3000W 까지로 제한하길 추천합니다. 그 이상의 경우 차단기에서 단독으로 연결된 라인을 따로 배선해서 사용하는게 좋습니다. 차단기 용량은 최대 사용전력의 2배 이상을 권장하고 있으며 보통 가정용 배전 차단기는 메인 차단기가 50A 이고 분기되는 누전차단기는 30A 로 구성되기 때문에 벽 콘센트 2곳 이상을 경유하는 경우 차단기는 최대 전력 사용시 곧바로 차단기가 떨어질 수 있습니다.
25.03.16 23:37

(IP보기클릭)175.118.***.***

BooB
요즘 멀티탭들 16A(3800w) 짜리들 많지 않나요? 기준이 너무 옛날같은뎅;;; | 25.03.17 00:18 | | |

(IP보기클릭)118.33.***.***

BEST
빙구친구땡칠
전기공사 자체에서 배전반에 30A 차단기를 넣고 마감을 했는데 멀티탭만 "최대 3800w" 라고 해봤자 의미가 없습니다. 해당 멀티탭을 벽콘센트에 위 아래 물려놓고 3800w 끌어쓰면 대부분 가옥은 곧바로 차단기 떨어저요. 그리고 최대라는건 제조사의 홍보문구이지 실제로는 1.5sq 전선으로 최대 공급할 수 있는 량을 부풀린 겁니다. 1.5sq 전선의 최대 허용전류는 온도마다 편차도 있고 전선이 조금이라도 굴곡이 생기면 생기는 발열로 인해 전선 내부 저항이 더 상승해서 과열되며 선이 손상될 수 있습니다. 반도체 공장에서 고암페어 전선의 경우 배선 하다가 피치 못하게 굴곡이 있는 경우 해당 부분을 검전기로 늘 점검하는 담당직원도 있습니다. 또한 전선 허용 전류도 https://m.blog.naver.com/dualclutch/222652031500 참고해봐도 규격이 일원화 되지 않은 것을 알 수 있습니다. 위험을 대비하기 위해선 제한 용량등에 대해선 최소 권장을 따르는게 더 좋습니다. 특히 구형 가옥의 경우 접지도 안된 경우가 많기 때문에 더욱 3800w 멀티탭 이니 하는 것을 믿으면 안됩니다. 2차선 고속도로 뚫어놓고 톨게이트 이후에 10차선을 깔아놔도 해당 고속도로는 2차선으로 보는게 맞습니다. | 25.03.17 00:32 | | |

(IP보기클릭)119.207.***.***

BooB
그럼 벽 콘센트가 두개 있는데 위쪽에 1000w 제품 꽂고 아래쪽에 멀티텝 꽂아서 여러개 꽂고(1000w를 안넘긴다는 가정하에) 쓰는건 문제 없나요? | 25.03.17 06:21 | | |

(IP보기클릭)210.183.***.***

크라이
문제가 벽 콘센트가 한곳에 한 차단기만 있으면 문제가 없는데....... 벽콘센트 여러개에 한 차단기인 곳이 대부분이라.... ㄱ=; | 25.03.17 09:38 | | |

(IP보기클릭)118.33.***.***

크라이
보통 전기배선도를 보면 방 하나에 벽콘센트 두개소 배치를 하고 조명용은 따로 배선, 욕실, 주방도 따로 차단기에서 나옵니다. 다만 아주 작은 방은 두군데 다 한 차단기에서 나올 수 있긴 하고요. 벽콘센트에서 직접 연결하면 2000와트까진 사용이 가능합니다. 다만 멀티탭 이하에 1000와트 이상 쓰는게 위험하디는거죠. 우리 집 주방에서 인덕션 1500w 짜리를 일반 콘센트로 연결해서 쓰다가 3달만에 전선 녹아서 못 쓴 적 있어요. 제가 출장 다니고 해서 신경 안 썼더니.. ㅋ | 25.03.17 10:19 | | |

(IP보기클릭)218.145.***.***

크라이
정확히는 전기배선도를 봐야겠지만 2구짜리 벽콘센트를 이야기하시는거라면 하나의 차단기에서 나오는 것이기에 2구에서 사용하는 합계가 차단기를 넘지 않아야 됩니다 그리고 차단기 하나에서 여러개의 콘센트로 연결되는 경우도 많으므로 차단기 내려가면서 어디어디 전기가 나가는지를 먼저 확인해야 됩니다; | 25.03.17 11:20 | | |

(IP보기클릭)119.67.***.***

BEST
스플 2000w 4개 사서 한 3년 쓰다가 동시 3개 불량 난적 있어서 신용이 안감 불량 절대 안나는 파워라고 센터에서 말하더니 결국 3개 불량 교체 받음 그것도 재고 없어서 2주 손가락 빨음 렌더링도 몬하고 같은 스플 1300w 하나는 1년 쓰다가 컴텨가 부탕이 1분 10분 아주 지멋대로라 시퓨부터 보드 램 그래픽 다 센터감 파워도 아닌데 나중보드 그래픽 카드 케이블이 접지불량이 문제 생겨서 교체함 이뒤 스플은 나한테 안맞는 파워구나라고 생각 하고 파워 다른데꺼 삼
25.03.17 02:54

(IP보기클릭)36.39.***.***

가정용이 아닌제품 같은데
25.03.17 05:36

(IP보기클릭)39.7.***.***

피꼬7
가정집에서 쓰는 하드유저들도 있긴하겠지만 저정도 용량에 가격이면 거의 워크스테이션으로 나가겠네요 | 25.03.17 09:08 | | |

(IP보기클릭)121.169.***.***

배수펌프인가보다
25.03.17 09:27

(IP보기클릭)119.64.***.***

와............ 이거 하나 있으면 얼마나 든든할까???
25.03.17 10:14

(IP보기클릭)218.145.***.***

슈플은 예전 HDD관련 이슈로 사면 안되는 대표적인 제조사라고 봐야 됩니다;
25.03.17 11:21


1
 댓글




목록 | 이전글 | 다음글
ID 구분 제목 글쓴이 추천 조회 날짜
352195 공지 국내외 언론 및 웹진 불펌 금지. (2) 관리자 6 210232 2010.06.22
2321575 ETC 사쿠라모리 카오리P 993 2025.03.18
2321572 S/W 사쿠라모리 카오리P 899 2025.03.18
2321570 S/W 사쿠라모리 카오리P 698 2025.03.18
2321567 S/W 사쿠라모리 카오리P 5 8505 2025.03.18
2321561 H/W 루리웹-2850609326 16 21399 2025.03.18
2321560 H/W RedRed 2 1948 2025.03.18
2321556 S/W 사쿠라모리 카오리P 809 2025.03.18
2321555 ETC 사쿠라모리 카오리P 3077 2025.03.18
2321554 ETC 사쿠라모리 카오리P 1 1881 2025.03.18
2321551 S/W 사쿠라모리 카오리P 5 7788 2025.03.18
2321547 S/W 사쿠라모리 카오리P 1 2157 2025.03.18
2321546 ETC 사쿠라모리 카오리P 873 2025.03.18
2321545 S/W 사쿠라모리 카오리P 1122 2025.03.18
2321544 S/W 사쿠라모리 카오리P 895 2025.03.18
2321543 H/W 사쿠라모리 카오리P 689 2025.03.18
2321519 S/W 사쿠라모리 카오리P 775 2025.03.17
2321518 S/W 사쿠라모리 카오리P 642 2025.03.17
2321517 S/W 사쿠라모리 카오리P 1 772 2025.03.17
2321516 S/W 사쿠라모리 카오리P 919 2025.03.17
2321510 루머 심심해♥ 17 18610 2025.03.17
2321505 S/W 사쿠라모리 카오리P 1 982 2025.03.17
2321501 H/W 히오스아직안망함 13 22423 2025.03.17
2321500 H/W 원히트원더-미국춤™ 3 6201 2025.03.17
2321499 ETC 춘리허벅지 1452 2025.03.17
2321495 S/W 사쿠라모리 카오리P 1103 2025.03.17
2321488 S/W 사쿠라모리 카오리P 7 8377 2025.03.16
2321487 H/W RedRed 4 9953 2025.03.16
2321486 S/W 사쿠라모리 카오리P 1 1033 2025.03.16
글쓰기 54728개의 글이 있습니다.
X