제목과 같이 보일러를 키면 옷방과 서재는 따뜻해지지 않고 거실과 안방은 그럭저럭 따뜻합니다.
온수는 문제없구요.
보일러 자체에는 문제없는 것 같아서 물 분배기를 점검해봤는데요.
아래 사진과 같이 하단 관은 뜨겁고 상단 관은 미지근합니다.
그리고 방마다 만져본 결과 좌측부터 순서대로 아래와 같습니다.
침실3 : 변화없음(차가움)
침실1 : 따뜻함
침실1 : 따뜻함
거실 : 따뜻함
거실 : 변화없음(차가움)
침실2 : 변화없음(차가움)
점검을 받아봤으면 하는데 입주 후 처음 맞는 겨울이라 모르는게 많습니다.
1. 추가로 자가 점검이나 개선이 가능한 부분이 있을까요?
2. 이거 점검 관련하여 어느 업체를 연락하면 될까요? 보일러 메이커에 연락해도 봐주나요?
3. 부천, 인천쪽에 관련 업체 있으시면 소개 부탁 드립니다.
4. 점검 비용은 대략 얼마정도 될까요?
선배님들의 고견 부탁 드립니다.
(IP보기클릭)121.188.***.***
1. 괜히 만지면 위험합니다 만지지 마세요 2. 아파트면 관리실 연락해서 업체 연락 또는 없으면 보일러에 써져 있는 업자에게 연락 하고 업자가 분배기+보일러 설치 했다고 하면 해결 방안 알려주심 아니면 보일러만 설치 했다고 하면 분배기 하신 업자 찾아야 합니다 보일러 바로 밑에 있는 배관 만져서 따뜻하면 보일러 메이커에 연락 하셔도 허탕입니다 3. 보일러 설치한 곳이나 그 메이커 대리점에 방문해서 사정 설명하시면 업자끼리 서로 알고 계시는 경우가 많아서 문의해보세요 4. 출장비 2~3만원에 끝나는 경우가 있고 바닥에서 배관이 터졌으면 100만원도 훌쩍 넘어가니 봐야 견적을 봐야...
(IP보기클릭)59.5.***.***
분배기상 하단이 공급관(보일러에서 나온 난방수가 지나는부분)이며, 상단은 환수관(다시 보일러쪽으로 들어가는부분) 입니다. 난방수가 분배기에 도착하여 각 방으로 나눠질때 바닥에 깔린 난방배관의 길이에 따라서 온도편차가 생길수있으며, 혹은 열쏠림현상이 있을수도 있습니다. 미지근하다고느껴지는 구역에 대한 분배기만 열어놓고 나머지는 전부 잠근후 온도상승이 있는지부터 테스트하면서 찾아보셔야해요. 열이 전달되기까지 시간이 오래 걸리므로 그렇게 방마다 직접 테스트를 해주셔야되며, 당연하게도 방마다 전달되는 열이 균일하지않은게 현 온돌온수난방의 모습입니다. 가장 좋은 솔루션은 각방시스템으로 추가공사를 하시거나, 여건이 안된다면 난방이 잘되거나 면적이 좁은곳의 분배기는 조금 닫아주거나 반만열어주거나 해서 분배기에 달린 밸브로 난방수의 양을 수동으로 정해주시는 방법이 있습니다.
(IP보기클릭)211.195.***.***
(IP보기클릭)121.176.***.***
(IP보기클릭)121.188.***.***
1. 괜히 만지면 위험합니다 만지지 마세요 2. 아파트면 관리실 연락해서 업체 연락 또는 없으면 보일러에 써져 있는 업자에게 연락 하고 업자가 분배기+보일러 설치 했다고 하면 해결 방안 알려주심 아니면 보일러만 설치 했다고 하면 분배기 하신 업자 찾아야 합니다 보일러 바로 밑에 있는 배관 만져서 따뜻하면 보일러 메이커에 연락 하셔도 허탕입니다 3. 보일러 설치한 곳이나 그 메이커 대리점에 방문해서 사정 설명하시면 업자끼리 서로 알고 계시는 경우가 많아서 문의해보세요 4. 출장비 2~3만원에 끝나는 경우가 있고 바닥에서 배관이 터졌으면 100만원도 훌쩍 넘어가니 봐야 견적을 봐야...
(IP보기클릭)1.245.***.***
(IP보기클릭)59.5.***.***
분배기상 하단이 공급관(보일러에서 나온 난방수가 지나는부분)이며, 상단은 환수관(다시 보일러쪽으로 들어가는부분) 입니다. 난방수가 분배기에 도착하여 각 방으로 나눠질때 바닥에 깔린 난방배관의 길이에 따라서 온도편차가 생길수있으며, 혹은 열쏠림현상이 있을수도 있습니다. 미지근하다고느껴지는 구역에 대한 분배기만 열어놓고 나머지는 전부 잠근후 온도상승이 있는지부터 테스트하면서 찾아보셔야해요. 열이 전달되기까지 시간이 오래 걸리므로 그렇게 방마다 직접 테스트를 해주셔야되며, 당연하게도 방마다 전달되는 열이 균일하지않은게 현 온돌온수난방의 모습입니다. 가장 좋은 솔루션은 각방시스템으로 추가공사를 하시거나, 여건이 안된다면 난방이 잘되거나 면적이 좁은곳의 분배기는 조금 닫아주거나 반만열어주거나 해서 분배기에 달린 밸브로 난방수의 양을 수동으로 정해주시는 방법이 있습니다.
(IP보기클릭)119.70.***.***
진짜 각 방의 온수 공급 압력을 균등하게 맞추는게 사람미치게 만드는 일이죠. 각 방마다 온수관 전체 길이가 달라서 압을 다르게 맞춰야 하는데 한쪽에 압이 쏠리면 다른 모든 관의 압이 달라져서 이게 뭐 게임에서처럼 변경량이 보이는 것도 아니고 사람미치게 합니다. 이거 잘하는 보일러 배관 전문가 만나는 것도 쉽지 않고 막상불러보면 안되는사람들이 대다수고.... | 23.01.20 20:18 | |
(IP보기클릭)121.141.***.***
맞습니다... 유량밸브라는게 있긴한데 그것또한 직관적이지 않고 전문가가 아니면 맞추기 힘들죠... | 23.01.21 15:04 | |