본문

글쓰기   목록 | 이전글 | 다음글

[잡담] 당구장 인테리어 전선설비 준비중입니다. 대협님들.. 고견 부탁드립니다. [2]


profile_image_default


(4901538)
1 | 2 | 4587 | 비추력 10
프로필 열기/닫기
글쓰기
|
목록 | 이전글 | 다음글

댓글 | 2
1
 댓글


(IP보기클릭)61.40.***.***

A1. 16 CD전선관 한 라인만 돌려도 될겁니다. 아니면 다이에서 가까운 콘센트까지 바닥 까서 콘센트에 연결해도 되고요. A2. 다이 : 별도의 라인을 해도되고 콘센트랑 연결해도 OK 에어컨 : 전용 회로로 해야합니다.(평수에 따라서 220V 이나 380V 에어컨 사용하셔야 할꺼에요) 전기온수기 : 콘센트 회로와 함께 사용해도 OK 콘센트 : 뭐가 콘센트인지는 모르겠으나 노란색이 콘센트라면 3회로 정도로 하시면 될거 같네요. 결론 : 에어컨 차단기 1ea / 콘센트(전열) 차단기 3ea(콘센트 1회로-다이, 전기온수기 / 2회로-콘센트 1라인 / 3회로-콘센트 1라인) A3. 음...전기 기술자분들 부른다고 하셨으니... 어떻게 조명을 ON/OFF 하실지는 모르겠지만 카운터에서 조작한다고 가정하면 1. 스위치에서 차단기 박스로 전선 및 전선관은 안 갑니다. 2. 각 조명들마다 전선관을 열결시키면 스위치로는 1개의 전선관만 가면되고 거기에서 다 조작이 가능합니다. 3. 전등 전원도 1개의 전선관만 가면 됩니다. 4. 전기기술자들오면 스위치는 한곳에서 조작할꺼라고 설명하고, 어떻게 조명을 ON/OFF(레일조명 별도, 각 다이마다 별도, 간접조명 별도 등)할꺼라고 하면 알아서 해줍니다. 5. 각각 조명마다 전선관이 가면 일도 많고 비용도 그만큼 증가되며 전등회로마다 전선가닥수가 다르기 때문에 차라리 전기작업자에게 설명하시는게 좋아요 A4. 네 바닥따로 천장따로 가야합니다.
17.06.15 10:26

(IP보기클릭)125.138.***.***

고견 감사합니다. 비용이많이들어 걱정이네요 하하....;ㅅ;
17.06.16 18:24


1
 댓글




목록 | 이전글 | 다음글