[{"keyword":"\ube14\ub8e8\uc544\uce74","rank":0},{"keyword":"\uce74\uc81c\ub098","rank":0},{"keyword":"\ub864","rank":0},{"keyword":"\ud2b8\ub9ad\uceec","rank":0},{"keyword":"\ubc84\ud29c\ubc84","rank":0},{"keyword":"\ub2c8\ucf00","rank":0},{"keyword":"\uba85\uc870","rank":3},{"keyword":"\uc9c0\uc2a4\ud0c0","rank":7},{"keyword":"\uc820\ub808\uc2a4","rank":0},{"keyword":"\ub9bc\ubc84\uc2a4","rank":-2},{"keyword":"\u3147\u3147\u3131","rank":-4},{"keyword":"\uc2a4\ud0c0\ub808\uc77c","rank":-1},{"keyword":"\ub9d0\ub538","rank":5},{"keyword":"\ud0c0\ub974\ucf54\ud504","rank":-1},{"keyword":"@","rank":-3},{"keyword":"\ub77c\uc624","rank":5},{"keyword":"\uc6d0\ud53c\uc2a4","rank":-3},{"keyword":"\ub274\uc9c4\uc2a4","rank":4},{"keyword":"\uc6d0\uc2e0","rank":-2},{"keyword":"\uccb4\uc778\uc18c\ub9e8","rank":"new"},{"keyword":"\uc5f0\uc6b4","rank":-5},{"keyword":"\ud3ec\ucf13\ubaac","rank":"new"}]
(IP보기클릭)175.192.***.***
방화구역상 구성되어있는 방화문 한정임 일반 스틸도어는 상관없어
(IP보기클릭)175.192.***.***
방화구역상 구성되어있는 방화문 한정임 일반 스틸도어는 상관없어
(IP보기클릭)175.192.***.***
물론 비상구옆 비상계단이든 일반계단이던 스틸도어면 방화문으로 봐도 무방 | 23.03.11 22:17 | | |
(IP보기클릭)39.114.***.***
정확히는 공기나오는 양압장치가 달려있는 곳의 방화문 ㅇㅇ 내가 사는것도 그런곳인데 저번에 계단 내려갈때 임의로 말발굽 설치한거 본기억이 있어서 | 23.03.11 22:18 | | |
(IP보기클릭)175.192.***.***
양압장치라고 하니 제연댐퍼 같은데 그게 설치가 되어 있다면 특별피단계단이 구성되어 있는 현장임 그러니까 림 말대로 발발굽달아 놓았으면 불법이 맞음 | 23.03.11 22:21 | | |
(IP보기클릭)39.114.***.***
ㅇㅇ 이거 말한거임 | 23.03.11 22:24 | | |
(IP보기클릭)175.192.***.***
과태료 대상이네 방화구획을 러프하게 크게 잡자면 층간 방화구획, 사용목적에 의한 방화구획, 상가제연을 위한 제연 및 차압구성을 위한 방화구획 등 으로 나누어지는데 아파트는 간단하게 층간 방화구획으로 보면 됨 즉 계단 있지? 계단 입구 문이 스틸도어다? 그럼 거의 100% 방화문이야 | 23.03.11 22:26 | | |
(IP보기클릭)112.172.***.***
(IP보기클릭)175.192.***.***
고정은 상관없음 상시폐쇄상태 유지면 도어클로저나 도어릴리즈 고장나던말던 상관없어 도어클로저나 도어릴리즈는 설치 목적이 평시 개방상태유지 중에 화재시 폐쇄를 위한 장치인데 평시 폐쇄상태를 유지하면 방화구획이 형성이 되어 있는 상태라 문제가 없음 동일하게 방화셔텨도 1년내내 셔텨내려버리고 평시폐쇄상태 유지하면 문제 없음 | 23.03.11 22:35 | | |
(IP보기클릭)112.172.***.***
아니 상시폐쇄이전에 고정안된다는건 전기신호를 못받는다는소리라고. 저거 전기작동이라 매해 점검인데 잠깐열어뒀는데 안닫히면 불량이거등 | 23.03.11 22:39 | | |
(IP보기클릭)175.192.***.***
지금 사진상의 도어클로저는 퓨즈블링크 타입이라 전기신호랑은 상관없고 방화문을 잠깐열어 둿는데 안닫히면 불량이라고 하니 EM락 계통의 도어클로저나 아니면 도어릴리즈를 말하는거 같은데 EM락은 상시전원 안들어오면 열어놓는건 유지할수가 없고 도어릴리즈는 출력 신호 안넘어 오면 열어 둔다는 상황에선 불량이긴 함 그리고 잠깐 열어둔다는건 상시폐쇄가 아냐 | 23.03.11 22:45 | | |
(IP보기클릭)112.172.***.***
아 구형이야기구나 | 23.03.11 22:45 | | |
(IP보기클릭)175.192.***.***
구형이 왜 나와....? | 23.03.11 22:47 | | |
(IP보기클릭)112.172.***.***
말을 잘못표현한건데 구형건물 | 23.03.11 22:48 | | |