도시공사 임대주택 거주중입니다
벽걸이에어컨이 처음에 찬바람이 안나와서
고장나서 수리기사 불렀는데
기기이상이 아닌 전기이상이라더군요
또 잘쓰다가 찬바람이 안나와서 기사님 출장요청했는데
어댑터 인버터쪽이 나가서 수리비 36만원 요구하시며
전기쪽 이상의심해봐야 한다더군요
저는 전기이상이
아니라 기기 이상인주알고
벽걸이 에어컨을 130만주고 새로 샀습니다
그런데 이상한게
세탁기 , 컴퓨터, 에어컨, tv 가 동시에 한꺼번에 고장났습니다
그 후로 전기를 의심해봤는데
전기가 230~231v정도 들어오더군요 일반수치보다 높았습니다
관리소 직원분이 보통 218~219v들어와야 정상이라고 하셨습니다
이경우 임대인인 도시공사 측에서 따로 보상을 해준다고는 하는데
이경우 전자제품 모두 조금씩 이상한데
얼마나 어떻게 보상을 받아야 할까요?
1. 벽걸이에에컨
- 찬바람이 나왔다 안나왔다 하는 증상
- 수리기사님께선 지속적 전기문제라고 하심
- 어댑터 고장 수리비36만
- 새것으로 교체 130만원
2. 세탁기
- 돌다가 안돌다가 갑자기 에러뜨고 고장
3. 컴퓨터
- 파워문제로 1차 수리후 새것으로 교체
- 부팅안되고 2차 파워고장
4. 온수매트
- 켜졌다 꺼졋다함
5. 비데
- 고장으로 1차 수리후 새것으로 교체
6. 기타
- tv, 정수기, 선풍기 큰이상은 아직까지 없음
(IP보기클릭)175.122.***.***
피해보상액 산정은 전문가애게 의뢰를...
(IP보기클릭)125.140.***.***
230v도 정상입니다 애초에 전자제품 허용 전압을 +- 10% 까지도 정상 작동하게 만들어야 인증이 나옵니다 220v의 경우 5.3%인가 적용해서 207v~233v 까지가 허용 전압입니다 하지만 요즘엔 대부분의 가전제품이 프리볼트로 나오기 때문에 저 수치도 큰 의미는 없습니다 한국은 220v 60hz 독일은 240v 50hz 전압과 주파수 모두 차이나지만 국내 제품들도 보통 100 혹은 200~240v 50hz 60hz 겸용인 경우가 많기에 한국 가전을 그대로 독일에서 사용해도 문제 없었습니다 문제가 생기는 경우는 프리볼트 제품이 아닌 경우 이 경우도 전압은 버티는데 주파수가 달라 고장이 납니다 PC 역시 파워서플라이는 허용전압 100~240v 50, 60hz 겸용인 프리볼트 이기에 한국에서 사용하던 PC 그대로 240v 60hz인 독일에서 사용해도 아무 문제 없었구요
(IP보기클릭)175.122.***.***
피해보상액 산정은 전문가애게 의뢰를...
(IP보기클릭)175.122.***.***
(IP보기클릭)39.7.***.***
전기공사한적-없음 번개친적-없음 접지-개별콘센트마다 있음 정전압장치는 검색해볼게요 | 23.09.08 16:12 | |
(IP보기클릭)175.122.***.***
문제가 근본적으로 해결될때까지 최중요 장비에 사용할 수 있을 것 같아서 말씀드린겁니다 저도 pc는 정전압기능을 가진 라인인터렉티브 ups에 물려서 써요 | 23.09.08 16:23 | |
(IP보기클릭)223.38.***.***
접지는 콘센트 내선이 멀쩡한지는 다른 문제입니다. 애초에 요즘 없는게 안나오거든요. 분전함에 접지 있는지 확인하셔야합니다. | 23.09.08 17:03 | |
(IP보기클릭)175.122.***.***
아...제가 분전함 접지는 너무 당연하다 생각해서 언급안했습니다. 옛날 썩다리 아파트는 분전함만 접지가 되어 있고 개별 콘센트는 접지가 안되어 있어요. 전문가들은 거의 걱정할 일 없다고는 하던데... | 23.09.08 18:46 | |
(IP보기클릭)223.38.***.***
접지는 입선이 안되거나 입선은 됬는데 결선만 안되거나 단락이 있으나 확인이 안되는 등 작업자의 실수나 부주의로 누락될 수 있고 인테리어를 아주 오래전에 한게 아니면 겉보기엔 보통 멀쩡해서 놓치기도 쉽습니다. 분전함과 세대 내는 멀쩡한데 분전함이 연결이 안되는 경우도 있구요. 더군다나접지 결선이 누락되도 일단 전기는 들어오기 때문에 문제죠. 동시에 죽었기에 다른 이유일 가능성이 크지만 각각의 전자제품들은 접지로도 충분히 그렇게 망가집니다. | 23.09.08 19:02 | |
(IP보기클릭)223.38.***.***
접지가 멀쩡한지 확신하는건 콘센트에 측정기 찍어봤을때 입니다. 간이라도요. | 23.09.08 19:05 | |
(IP보기클릭)125.140.***.***
230v도 정상입니다 애초에 전자제품 허용 전압을 +- 10% 까지도 정상 작동하게 만들어야 인증이 나옵니다 220v의 경우 5.3%인가 적용해서 207v~233v 까지가 허용 전압입니다 하지만 요즘엔 대부분의 가전제품이 프리볼트로 나오기 때문에 저 수치도 큰 의미는 없습니다 한국은 220v 60hz 독일은 240v 50hz 전압과 주파수 모두 차이나지만 국내 제품들도 보통 100 혹은 200~240v 50hz 60hz 겸용인 경우가 많기에 한국 가전을 그대로 독일에서 사용해도 문제 없었습니다 문제가 생기는 경우는 프리볼트 제품이 아닌 경우 이 경우도 전압은 버티는데 주파수가 달라 고장이 납니다 PC 역시 파워서플라이는 허용전압 100~240v 50, 60hz 겸용인 프리볼트 이기에 한국에서 사용하던 PC 그대로 240v 60hz인 독일에서 사용해도 아무 문제 없었구요
(IP보기클릭)1.11.***.***
(IP보기클릭)114.200.***.***
임피던스가 일정하니 전류는 전압에 비례하지... 과전류가 흘렀다면 전압이 높단 소리밖에 안됨 | 23.09.08 17:12 | |
(IP보기클릭)114.200.***.***
(IP보기클릭)118.235.***.***