보일러 고장남.
온수는 미적지근하게 나오는데, 하루종일 켜놔도 난방이 전혀 안됨.
에어가 찼나 해서 에어 빼도 안되서, 순환펌프쪽이 이상이 있나 분해해봤는데, 이상이 없음.
순환펌프는 이상이 없는데 난방수 순환이 잘 안되어서, 보일러 배관 빼서 난방배관 고압수로 밀어버림.
배관에도 녹물이 조금 있긴 했는데, 딱히 크게 문제는 없었음.
순환계통이 문제가 없는데, 분배기에는 물이 졸졸졸 나옴.
여기저기 알아보니 온수 난방 전환해주는 삼각밸브가 고장나면 이럴 수도 있다고 함.
밸브 모터 분해해서 직결해보니 잘 돌아감.
보니까 밸브모터에 연결된 마이크로 스위치 두개 있는데, 혹시나 해서 테스터기 가져다 대봄.
고장남.
분해해보니 안쪽이 타있음.
모터에 연결된 구동축 손으로 돌리니 난방은 되는데 온수가 아예 안나오고, 또 반대쪽으로 돌리니 온수만 나옴.
일단 아침에 씻으라고 온수로 돌려놓음.
일단 수동으로 쓰다가 내일 스위치 사와서 갈아봐야겠다.