[마이룸] 셀프 집안 누진 탐색 및 수리 [59]


profile_image


(9775)
129 | 59 | 68877 | 비추력 46292
프로필 열기/닫기
글쓰기
|
목록 | 이전글 | 다음글

댓글 | 59
1
 댓글


(IP보기클릭)121.145.***.***

BEST
전기기사 있는 입장에서 뭔가 하고싶은 말이 굉장히 많지만 (.....) 잘 해결되셨으니 다행입니다. 다만 알아두실게 1.5SQ는 전선 배선에서 안쓰는 규격이고 새로 포설하실땐 무조건 HIV 난연 2.5SQ 선으로 배선하셔야 합니다. 차후 고치실 일 있으시다면 2.5SQ로 교체해주시고 하시는 김에 초록색 접지선 하나 매립하셔서 접지 콘센트로 시공하시는게 더 안전해요. 덧. 저런 중국산 2-6 분배 커넥터는 내구성이 아주 적나라할 정도로 최악이니 되도록이면 안 쓰시는걸 권장합니다.
23.10.28 01:07

(IP보기클릭)58.126.***.***

BEST
DIY 따위는 한참 넘어서는, 그냥 업계사람이 자가수리하는 수준이네요ㄷㄷ
23.10.22 04:26

(IP보기클릭)125.142.***.***

BEST
차단기 하실때 제품을 LS나 동아껄로 일단 쓰세요..식품기계하면서 안 사실이지만 전기도 제품탑니다....ㅡㅡ;;... 굳이 기계에 들어갈때 비싼 LS제품들 쓰는 이유가 아니에요 차단기 전기가 안맞아서 그냥 떨어지는 경우도 있더라구여...
23.10.26 00:27

(IP보기클릭)61.76.***.***

BEST
저걸 직접 하시다니 대단 하시네요 저런 경우 저희 집은 사람 불러야 하는데요
23.10.22 02:04

(IP보기클릭)124.80.***.***

BEST

전기 전문가 분들이 말씀 주셔서... hiv 2.5 빨, 검, 흰, 녹 다시 구매했습니다. ㅎㅎㅎ 저번에 퀵커넥터 연결했었는데 아무리봐도 연선 전용인 것 같아서 다른 단단한 것으로 다시 교체했습니다. 조언 감사합니다.
23.10.28 07:52

(IP보기클릭)61.76.***.***

BEST
저걸 직접 하시다니 대단 하시네요 저런 경우 저희 집은 사람 불러야 하는데요
23.10.22 02:04

(IP보기클릭)124.80.***.***

☆미나즈키 루카☆
단칸방에 부억까지만 있는 곳이라서 콘센트3개, 등기구 2개, 스위치2곳으로 배선갈이하면 3~40 정도 생각했는데 첫번째 부른 사람이 너무 뻥튀기하니까 그냥 혼자해봤는데, 우연히 잘 되었던 것 같습니다 ^^ | 23.10.22 15:10 | |

(IP보기클릭)58.126.***.***

BEST
DIY 따위는 한참 넘어서는, 그냥 업계사람이 자가수리하는 수준이네요ㄷㄷ
23.10.22 04:26

(IP보기클릭)124.80.***.***

개망창월
스위치 역할을 하는 중간선 위치와 원리에 대해서는 아직도 아리송합니다. ^^; 확실하게 하려면 빨, 검, 흰 다 갈아야 한다는 것을 작업하면서 느꼈습니다. | 23.10.22 15:11 | |

(IP보기클릭)223.38.***.***

레옹
전원선은 활선으로 천장에서 스위치 방향으로만 점프하면 되고, 중성선은 전등위치로 점프시키고 중간선이라는건 스위치로 간 전원선과 대칭한 곳부터 전등까지의 선 얘기하는 것 같은데 선은 두개만 있으면 되지만 스위치를 사이에 두고 차단이 가능하다 이렇게 생각하면 되겠지요 전등 스위치 선 이렇게 사각형으로 회로 그려보고 보시면 이해하기 쉬울겁니다 | 23.10.28 13:03 | |

(IP보기클릭)210.220.***.***

고생하셨네요 ㅎ 테스터기 하나 있으면 언젠간 쓰게 되긴 하죠
23.10.22 11:38

(IP보기클릭)124.80.***.***

어둠의볶음밥
평소에 내컴, 지인컴 만드는게 취미라서 (27년 간 약 550 대 정도), 쇼트 관련으로 유튜브 보면서 극찬하길래 그냥 충동구매 했는데... 컴을 거의 안만들다 보니까 그냥 애물단지가 되었었네요.. (제 컴도 안만들고, 컴퓨존에서 그냥 삼 ㅎㅎ) 집 내부 누전 관련해서 이렇게 유용하게 써먹을 줄은 몰랐었습니다.. 당근에다 15000원에 내다 팔까 했었는데, 평생 간직해야겠습니다. ㅎㅎ | 23.10.22 15:16 | |

(IP보기클릭)121.140.***.***

저거 전선 집어넣으려면 앞에서 당기고 뒤에서 밀어줘야 하는데 어떻게 하셨대요 ㅋㅋㅋㅋㅋ 대단하십니다.
23.10.22 13:14

(IP보기클릭)124.80.***.***

ORA-06508
45년 이상된 집인데도 안쪽에 후렉시블인지 관이 재대로 있어서 요비선 없이 묶고 당기는덴 별 저항이 없이 쑥쑥 ~ 들어갔습니다. ^^ | 23.10.22 15:18 | |

(IP보기클릭)58.236.***.***

전문가도 잡기힘들다는 누전을 다이로 잡으시다니 정말 대단하십니다
23.10.22 14:42

(IP보기클릭)124.80.***.***

VㅇL cㅇm
처음 누전 관련 소식듣고 방을 둘러봤더니 몇 년 동안 재대로 환기를 안시키고 살아서 벽지가 울어날 정도로 집안이 엄청 습하더군요. 콘센트랑 스위치 다 탈거했는데도 차단기 떨어졌고, 차단기에 활선만 연결된 상태에서 내부 연결 전선 제거하니 올라가고... (여기서 차단기는 굳이 새거 안사도 돼었는데 ㅠㅠ) 두꺼비집에서 메인 전원선은 부엌으로 향한 것 같고, 부엌서 방안으로, 방안에서 콘센트, 스위치로 빠지는 것을 테스터기, 무선검진기로 확인했습니다. 유튜브로 전문가들 영상을 일주일간 하루3~4시간 탐독하면서 어렴풋하게 유추하고 응용했는데, 워낙 집이 작고, 단순한 라인이라 쉽게 찾았습니다. ^^ | 23.10.22 15:24 | |

(IP보기클릭)125.142.***.***

BEST
차단기 하실때 제품을 LS나 동아껄로 일단 쓰세요..식품기계하면서 안 사실이지만 전기도 제품탑니다....ㅡㅡ;;... 굳이 기계에 들어갈때 비싼 LS제품들 쓰는 이유가 아니에요 차단기 전기가 안맞아서 그냥 떨어지는 경우도 있더라구여...
23.10.26 00:27

(IP보기클릭)124.80.***.***

곰com
좋은 정보 감사합니다. 30a 제품들 차단기 내부 선 끊어지는 걸 본적이 없는데... 좋은 제품들은 좋은 값을 하는거 같습니다. | 23.10.27 22:53 | |

삭제된 댓글입니다.

(IP보기클릭)124.80.***.***

[삭제된 댓글의 댓글입니다.]
막산!막산?막산!!
전문장비라고 말하기에는 부끄럽습니다. 알리에서 무선검진기는 3천원, 멀티테스터기는 32000원 정도, 저기 전선 퀵커넥터 10~20개 들이 2~3천원, 전선잘라주는 기계는 4천원에 구매해서 아주 요긴하게 썼습니다. ㅎㅎ | 23.10.27 22:55 | |

(IP보기클릭)121.144.***.***

와 저 겁나는걸.. 차단기까지는 메인 내리고 교체해봤지만, 누전 찾기는 생각도 못했습니다.. 저도 요비선 사용하는게 궁금하고,, 저 테스터가 일반 테스터랑 메가 테스터 기능 모두 들어가 있다는거지요?? 찾아봐야겠군요.
23.10.27 16:35

(IP보기클릭)124.80.***.***

oldbutgold
메가 테스터 기능 다 들어있는데, 결정적으로 오토로 다 잡아줍니다. ㄷㄷㄷ 누전이면 '옴' 표시로 뜨고, 재대로 극성 맞음녀 220~230v 뜨는게 아주 편리하더군요. 저 같은 초보자도 보기 쉬운게 이제 진짜 3만원짜리 물건인가 싶었습니다. | 23.10.27 22:58 | |

(IP보기클릭)223.39.***.***

이 정도면 큰 효도하셨네요.. " 야 우리 아들이 말야.. 와서 뚝딱뚝딱 바로 고치드라. 큰돈 아꼈어 " 하면서 어머니도 흐뭇 하셨겠습니다.
23.10.27 16:51

(IP보기클릭)124.80.***.***

프리스코b
뭔 일을 하고 뭔 짓을 하는지 모르십니다. ㅠㅠ 그냥 집 청소 정도하다 오시는 줄 아네요 ㅎㅎ | 23.10.27 22:58 | |

(IP보기클릭)59.0.***.***

직접하시다니~~ 대단하십니다~~!!!
23.10.27 17:17

(IP보기클릭)124.80.***.***

줄리안 대왕
대단한 건 아니고... 처음 온 전기수리업자가 너무 맘에 안들어서 그냥 해보자 싶어 해봤는데 잘 되었습니다. 유튜브로 각종 전문가 영상보면서 일주일 정도 공부(!)했습니다. | 23.10.27 23:00 | |

(IP보기클릭)222.112.***.***


셀프로 저걸 하셨다고요?!!!! 대단하십니다. ㅠㅠ
23.10.27 17:26

(IP보기클릭)124.80.***.***

네로네모선장
무선검진기와 멀티테스터기가 일을 다 했습니다. 방안 내선에서 누전이 일어났다? 젤 많이 쓰는게 전등과 그 라인으로 연결된 콘센트겠구나 싶어서 바로 테스트하고 누전 발견했습니다. 집이 40~50평대면 아마 못 할 겁니다 ㅎㅎㅎ | 23.10.27 23:03 | |

(IP보기클릭)118.37.***.***

1.5 는 등라인 같이 전기 많이 안먹는곳만 사용하시길. 2.5 스퀘어가 표준입니다.
23.10.27 18:37

(IP보기클릭)211.60.***.***

루리웹-7990587879
맞아요 전열라인 w가 높을수 있어서 전선이 열받아서 화재에 위험이 있어요. | 23.10.27 22:08 | |

(IP보기클릭)124.80.***.***

루리웹-7990587879
진짜 그렇더라구요.. 무려 45년 전에 만들어진 건물인데 콘센트 전선이 2.5였습니다. 말씀 참고하도록 하겠습니다. 더 이상 내부 누전 같은 것은 경험하고 싶지 않긴 합니다... ㅎㅎ | 23.10.27 23:05 | |

(IP보기클릭)124.80.***.***

들장미소년캔디
5kw 들어가는데 3집이 같이 쓰는 구조이고 가장 전기 많이 먹는게 에어컨(약 1kw) 정도인 것 같습니다. 프렉시블에 전선 넣고 빼려면 얇은게 좋을 것 같아서 1.5 구매했는데... 앞으로는 2.5로 해야겠네요. | 23.10.27 23:07 | |

(IP보기클릭)124.50.***.***

루리웹-7990587879
그죠 보통 아파트 거실쪽은 에어컨 티비같이 전기 많이 먹는애들땜에 2.5로 가야죠 | 23.10.29 23:44 | |

(IP보기클릭)218.154.***.***

대단하시네요!! 이번기회에 전기업종으로 변경해도되겠네요 ㅎㅎ 예전에는 같은색깔로 전원,공통,회로,접지만들어서 입선하는사람만 안다는거 ㅋㅋㅋ
23.10.27 19:05

(IP보기클릭)124.80.***.***

dt1213
뭐 초보자가 소뒷걸음질하다 쥐잡은 꼴일 뿐입니다. ^^; | 23.10.27 23:10 | |

(IP보기클릭)220.70.***.***

HAO!
23.10.27 19:55
파워링크 광고

(IP보기클릭)124.80.***.***

루리웹-8320290867
검진기, 테스터기 있으면 쉬운 일입니다... 다만 저 같은 쌩초보자는 전기 관련해서 고친다고 고치고 차단기 올리다가 뻥~ 터지는 소리때문에 만지기 싫은 일이긴 합니다. | 23.10.27 23:13 | |

(IP보기클릭)110.70.***.***

개인 누전 수리 와드 이글을 다시 볼 일이 없었으면 ...
23.10.27 22:56

(IP보기클릭)124.80.***.***

메모리아노이즈
진짜 무선검진기, 멀티테스터기 있으면 다 할 수있는 겁니다만.... 배선 연결하고 차단기 올렸는데 합선되면서 뻥 ~ 하고 스파크튀고 전원 나가는거 아닐까 싶은 쫄깃한 공포감은 있었습니다. 멀티테스터기가 있어서 다행히 합선은 안일으켰네요. (합선이면 옴 표시가 되어서...) | 23.10.27 23:12 | |

(IP보기클릭)211.194.***.***

테스터기는 진짜 좋긴합니다. 집안에 꼭 하나쯤 있으면 언젠가 용이하게 쓰이덥디다 ㅋㅋㅋ
23.10.27 23:44

(IP보기클릭)124.80.***.***

갈닢again
컴조립도 취미생활이라서... 자연스럽게 (꽁짜)수리도 이력나게 붙어서 컴쇼트 관련해서 점검 차 샀었는데(쇼트는 거의 파워, 집안의 미세한 합선 등등의 이유)... 요 근래 테스터기 이용이 거의 없어서 당근에 15000원에 팔까 했었는데, 엄청 유용하게 썼습니다. ㅎㅎ | 23.10.28 07:49 | |

(IP보기클릭)220.126.***.***

40년 후반생이면 저희 어머니보다 나이가 많으신데....?
23.10.27 23:56

(IP보기클릭)124.80.***.***

달돌돌
그냥 살다 보니 나이가 그렇게 되었습니다. | 23.10.28 07:49 | |

(IP보기클릭)121.145.***.***

BEST
전기기사 있는 입장에서 뭔가 하고싶은 말이 굉장히 많지만 (.....) 잘 해결되셨으니 다행입니다. 다만 알아두실게 1.5SQ는 전선 배선에서 안쓰는 규격이고 새로 포설하실땐 무조건 HIV 난연 2.5SQ 선으로 배선하셔야 합니다. 차후 고치실 일 있으시다면 2.5SQ로 교체해주시고 하시는 김에 초록색 접지선 하나 매립하셔서 접지 콘센트로 시공하시는게 더 안전해요. 덧. 저런 중국산 2-6 분배 커넥터는 내구성이 아주 적나라할 정도로 최악이니 되도록이면 안 쓰시는걸 권장합니다.
23.10.28 01:07

(IP보기클릭)124.80.***.***

BEST 리약정

전기 전문가 분들이 말씀 주셔서... hiv 2.5 빨, 검, 흰, 녹 다시 구매했습니다. ㅎㅎㅎ 저번에 퀵커넥터 연결했었는데 아무리봐도 연선 전용인 것 같아서 다른 단단한 것으로 다시 교체했습니다. 조언 감사합니다. | 23.10.28 07:52 | |

(IP보기클릭)125.189.***.***

정말 너무 대단하세요 ^^
23.10.28 08:31

(IP보기클릭)124.80.***.***

AnYujin アン・ユジン
유튜브 일주일 시청하고 기기만 있으면 다 할 수 있습니다. 왜냐면, 제가 했으니까요 ㅎㅎㅎ | 23.10.28 14:26 | |

(IP보기클릭)218.236.***.***

진짜 90년대 중딩 기술시간에 옆친구가 테스터기 망가뜨렸다고(순간 빛이 번쩍) 싸대기+폭행당한것에 아직도 트라우마 있는데 와 저 테스터기는 신세계군요
23.10.28 13:07

(IP보기클릭)124.80.***.***

metierr
메가 테스터기 고장나는게 아마 저항값으로 놓고 전류흐르는 선에 검진바늘 가져다놔서 터지는 경우가 허다할 겁니다... 저 테스터기 진짜 추천합니다. 오토로 두면 상황을 말그대로 자동으로 잡아서 보여줍니다. | 23.10.28 14:27 | |

삭제된 댓글입니다.

(IP보기클릭)124.80.***.***

[삭제된 댓글의 댓글입니다.]
베른카스텔

알리익스프레서 천원샵 이벤트보고 '저거 있으면 전선까고, 뺀찌로 돌리고 검테이프질 안해도 돼겠구나' 싶어서 샀고, 작업이 진짜 빨리 끝나서 맘에 들었는데 중궈 답게 역시 짝퉁이었나 보네요. 사용상 딱히 문제점은 모르겠는데... 그냥 또 조심하고 조심하자는 맘으로 전선을 한번 구부려서 타이로 2번씩 묶고, 검테이프로 칭칭 감았습니다... 링크보니까 할인이 커서 그런가 그렇게 안비싸 보이네요.. 정품이라서 그런지 더 삐까하게 보이네요. | 23.10.28 14:31 | |

(IP보기클릭)183.96.***.***

으음 사진쭉 내려보니 70-90 적당한거 같은데요;;;
23.10.28 13:19

(IP보기클릭)124.80.***.***

3 B
천장 메인전원선-방안 메인 콘센트 부분 접지 찾고 수리하는데만 20이상 90미만 얘기한거라서.. 좀 과하다 싶었습니다. 나머지는 그냥 검테이프가 녹진하게 오래되어서 그냥 제가 퀵커넥트로 다시 결착한 사진입니다. | 23.10.28 14:33 | |

(IP보기클릭)125.191.***.***

대단 하십니다 ㄷㄷ
23.10.28 19:52

(IP보기클릭)124.80.***.***

카모마일향기
별거 아닙니다.. 저거 한다고 너저분하게 준비한 도구나 소모품 정리가 더 힘들었습니다. ^^ | 23.10.29 17:10 | |

삭제된 댓글입니다.

(IP보기클릭)124.80.***.***

[삭제된 댓글의 댓글입니다.]
Razgriz
사진에는 안나왔는데, 라텍스장갑에 공업용 소가죽장갑까지 끼고 두꺼비집 차단하고, 차단기 내선까지 분리 후 작업했습니다. 예전에 2층집 차단기 내리고 화장실 등기구 작업하다 한 2~3초 정도 경직되서 계속 감전당한 트라우마가 엄청납니다. ㄷㄷㄷ | 23.10.29 17:11 | |

(IP보기클릭)115.138.***.***

ㅎㄷㄷ
23.10.28 21:16

(IP보기클릭)124.80.***.***

꼭지
합선 1곳이라서 아주 쉬웠을 뿐입니다.. 전문가분들에 비하면 비견 할 바가 아니죠 ㅎㅎㅎ | 23.10.29 17:12 | |

(IP보기클릭)59.10.***.***

내가 뭘 본거야….
23.10.29 17:29

(IP보기클릭)124.80.***.***

구데기
요란한 폼새에 비해 내요은 별거 아닙니다. 그냥 막연했는데.. 유튜브에 전문가분들 시공, 교육 컨텐츠 일주일 정도 정독하고. 3선이나 스위치선 전개하는 방식을 직접 그려보면서 공부하니 할 수 있겠더라구요. | 23.10.29 23:30 | |

(IP보기클릭)128.134.***.***

케이블타이는 참아주세요.... 저거 잘못하면 진짜 불납니다. 윗분들 써두신대로 크기의 규격이 있는 이유가 저항이 있다면 결국 열이 발생하는데 그 열이 빠져가가기 전에 녹아버려서 문제가 커질 수 있습니다.
23.10.29 18:41

(IP보기클릭)124.80.***.***

루리웹-14306359
진짜 45년 전에 만든 집인데도 안에 구리선은 다 2.5 정도 되는 굵은 것들로 썼더군요. 앞으로는 2.5로 작업하고 검테이프 질 정도만 하겠습니다. | 23.10.29 23:33 | |

(IP보기클릭)58.232.***.***

정말 잘하셨습니다. 금액을 많이 아끼셨네요 예전 가정에서 많이 쓰였던 단심 전선은 KSC 1.2mm 1.6mm 2.0mm 였었으나 KSC IEC 규격으로 바뀌면서 (대략 2004~2005년정도즈음부터) 1.5㎟(소방감지기용), 2.5㎟(1.78mm)(전등용), 4.0㎟(2.25mm)(전열용) 으로 굵기가 바뀌어 생산이 되었고 피복 종류에 따라 내열, 내화성을 강화하게 되면서 IV, HIV, HFIX 이런식으로 바뀌게 되었습니다. 알리발 멀티 테스터기는 저도 한번 구매해 보고 싶네요 ^^ 게시글 정말 잘 봤습니다~
23.10.29 19:50

(IP보기클릭)124.80.***.***

야잔 게이블
5kw 전력을 3집이 나눠쓰는 구조라서, 1.5mm면 되겠지 하는 안일한 생각을 했나 봅니다. ㅠㅠ 2.5 4개 구매했는데 50m 단위로 1만원 정도 더 비싸더군요. 가능한 바꿀일이 없어야겠지만, 조언 듣고 미리 대비하겠습니다. ㅎㅎ 멀티테스터기는 진짜 신세계였습니다. 저희 옆집에 전기 기술자분이 계신데 보여드렸더니 싼데 좋다고 말씀하시네요.. ㅎㅎ | 23.10.29 23:40 | |

(IP보기클릭)58.232.***.***

레옹
4.0㎟ 는 선이 굉장이 뻑뻑해서 16mmCD전선관(콘크리트에 매입된상태)에도 3가닥 넣기가 힘듧니다. 2.5㎟ 로도 웬만큼 커버가 되실겁니다. 레옹님덕분에 50m 단위로 전선도 끊어서 파는줄 알게되었습니다. 좋은 정보 감사합니다~ | 23.10.30 09:04 | |

(IP보기클릭)125.133.***.***

2.5 SQ 하셔야 해요 .. 현직 전기기사입니다.. 다시 시공하세요 ㅠ ㅠ 나중에 큰일나요..