BEST 저도 기사를 읽어봤는데 기사와 같은 상황에선 그럴수도 있으나
일괄스위치라도 하더라도 허용하는 정격을 넘어서면 위험하기는 매한가지입니다
10년 넘은 기사라 지금은 개별 스위치가 더 발전했을지도 모를일이구요
그래서 일괄이건 개별이건 상관없이 스펙을 봐야한다고 말씀드린겁니다
그럼 일반사람한테 진짜 좋은게 뭔지 추천좀 부탁드립니다
BEST 어서오고 저도 기사를 읽어봤는데 기사와 같은 상황에선 그럴수도 있으나
일괄스위치라도 하더라도 허용하는 정격을 넘어서면 위험하기는 매한가지입니다
10년 넘은 기사라 지금은 개별 스위치가 더 발전했을지도 모를일이구요
그래서 일괄이건 개별이건 상관없이 스펙을 봐야한다고 말씀드린겁니다
그럼 일반사람한테 진짜 좋은게 뭔지 추천좀 부탁드립니다 | 26.09.30 00:06 | | |
어서오고 이거는 멀티탭 스위치 문제가 아니라 모든 멀티탭이 동일함.
교류 전류는 모든 콘센트를 병렬로 연결되고 병렬로 연결한 모든 전류의 합이 허용 전류가 되는 거임.
다만 스위치 내구성 때문에
화재가 더 날 수도 있겠지만 콘센트별 허용 전류는 스위치 유무와 아무 관계 없음.
그냥 멀티탭을 만들 때
제조사가 각 콘센트별 허용전류를 어떻게 구성하냐에 달린 거지 스위치 문제가 전혀 아님. | 26.09.30 02:28 | | |
어서오고 몰랐으면 몰랐다고 인정하고 그냥 넘어가면 됩니다. 전문가들이 말하면 아 그렇구나 하면 되지~
뭔 일반인어쩌고 저쩌고~
진짜 일반인은 그냥 편하고 이쁜거 찾지 일괄/개별 신경도 안씀
그리고 필립스 현대일렉트릭 비싼거 몰라서 사는거 아니고
가성비 좋다고 올린 글에 지혼자 깽판치는게 개구린거지~ | 26.09.30 10:25 | | |
제 댓글 보셨나요? 2.5로는 승인이 안난다고요. 링크하신 제품 FAQ 입니다. 전선에 1.5로 표기 되어 있다고 써 있죠? 근데 전선은 2.5sq라는 식이죠? 그냥 공장에 전화해서 물어보세요. 그럼 왜 2.5로 승인을 안 받았냐고? 1.5데 내용물은 2.5다? 그럼 전선도 ks 승인을 받았냐도 의문이네요. 규격을 벗어난거잖아요? 전기쪽이 의외로 까다롭습니다. 안전이 걸려 있기 때문에요. 제가 제작하려고 동양(부천)전자 가서 직접 발로 뛰고 알아본거라서 잘 알아요. 하나 샘플로 만들어 봤거든요. 전선만 2.5면 뭐 합니까. 플러그나 콘센트 쪽 보세요. 16A 써 있을 겁니다. 저렇게 고용량이라고 나오는거 플러그나 콘센트 허용오차를 어느정도 감안해서 나온겁니다. 그냥 편법이에요. 다시한번 말하지만 전선에 2.5sq로는 승인이 안나요. 저도 그냥 샘플로 만들어 봤지만 전선은 버터도 양끝단 플러그나 콘센트 부품이 못 버팁니다. | 26.10.09 02:19 | | |
비상구 더 확실한건 저 제품 사서 선짤라서 sq 계산해 보세요. 반박하시려고 나를 검색하셨을텐데 sq 계산법도 찾아보면 있을겁니다. 보통 0.18 동선으로 이루어져 있는데 마이크로 미터로 동선 지름 한번 측정하면 더 정확할 겁니다. 계산해서 2.5sq 안나오면 반품하시면 손해는 없을겁니다 플러그나 콘센트에도 간혹 20A라고 적는데 이것도 역시 승인서는 없는 승인 안나는 규격입니다 이것도 저것도 귀찮다. 제 댓글 긁어서 Q&A 물어보세요. 공장에 가면 4SQ 까지 코드선 만들어 논건 있더군요. 저도 공장 담당자 한테 고용량 멀티텝은 뭐냐고 물어봤더 기억이 있네요. 하여간 고용량이라는 말도 원래는 쓰면 안된다고 했던거 같은데 오래돼서 가물가물 하네요. | 26.10.09 03:07 | | |
여담이지만 저도 예전에 멀티탭 아무거나 대충 쓰다가,
커피포트를 돌렸는데 연기가 스멀스멀 나더니 멀티탭에서 불 확 나는 걸 겪고 나서 싹 다 바꿨어요.
주변에서 전기 하는 친구한테 물어보니 현대일렉트릭 제품을 추천해 주길래 집안 멀티탭 싹 바꾸느라 한 50만 들었네요.
멀티탭이 진짜 안전도 그렇고 불나면 집 날려먹을 수 있어서 돈 아끼면 안 되겠더라고요.
멀티탭 선택 정말 중요합니다.
(IP보기클릭)211.177.***.***
번개표 유명한 중견기업입니다 전등이랑 저기저런쪽 탑이에요 아마 1위일껄요
(IP보기클릭)101.235.***.***
인증, 접지, 전선굵기, 과부하 차단 등 이런걸 봐야지 개별스위치가 더 불안정하다는건 근거없는 얘기입니다
(IP보기클릭)112.170.***.***
전선이 1.5sq규격 이네요. 되도록이면 멀티탭은 2.5sq로 구매하세요
(IP보기클릭)101.235.***.***
저도 기사를 읽어봤는데 기사와 같은 상황에선 그럴수도 있으나 일괄스위치라도 하더라도 허용하는 정격을 넘어서면 위험하기는 매한가지입니다 10년 넘은 기사라 지금은 개별 스위치가 더 발전했을지도 모를일이구요 그래서 일괄이건 개별이건 상관없이 스펙을 봐야한다고 말씀드린겁니다 그럼 일반사람한테 진짜 좋은게 뭔지 추천좀 부탁드립니다
(IP보기클릭)27.115.***.***
없어요. 2.5sq로는 승인이 안나요. 있다면 공장에서 임의로 만든거고 승인서 같은건 없습니다. 허가받고 나올수 없는 규격입니다.
(IP보기클릭)58.237.***.***
(IP보기클릭)211.177.***.***
번개표 유명한 중견기업입니다 전등이랑 저기저런쪽 탑이에요 아마 1위일껄요
(IP보기클릭)118.129.***.***
아하 원래 유명한 곳이군요; | 26.09.29 21:32 | | |
(IP보기클릭)121.169.***.***
옛날에 번개표 전구하면 모르는 사람이 없던 시절이.. | 26.09.30 14:23 | | |
(IP보기클릭)59.9.***.***
(IP보기클릭)1.243.***.***
(IP보기클릭)1.243.***.***
게다가 일괄 스위치>>>>>>>>>>>>>>>>>>개별스위치 멀티탭 안전성 넘사벽 | 26.09.29 21:38 | | |
(IP보기클릭)121.167.***.***
일괄스위치가 안정성이 더 좋은건가요? | 26.09.29 22:02 | | |
(IP보기클릭)1.243.***.***
넹 개별이 훨씬 불안정해요 | 26.09.29 22:13 | | |
(IP보기클릭)210.181.***.***
헐 뭔가 느낌상 하나씩 나눠져있는게 좋을것 같았는데 아니군요 | 26.09.29 22:39 | | |
(IP보기클릭)101.235.***.***
어서오고
인증, 접지, 전선굵기, 과부하 차단 등 이런걸 봐야지 개별스위치가 더 불안정하다는건 근거없는 얘기입니다 | 26.09.29 23:15 | | |
(IP보기클릭)211.234.***.***
https://www.domin.co.kr/news/articleView.html?idxno=1088114 | 26.09.29 23:35 | | |
(IP보기클릭)211.234.***.***
멀티탭 사는데 누가 일일이 그런걸 따져보나요? 일반적인 상황에서 개별이 일괄보다 취약하다는건 팩트고 선생님처럼 접지,굵기,과부하 차단 이런거 따지는 사람은 그냥 넘어가시면됩니다. 저는 일반사람한테 조언하는거지 저런거 일일이 구분해서 사는 사람한테 조언하는게 아니니까요 | 26.09.29 23:37 | | |
(IP보기클릭)101.235.***.***
어서오고
저도 기사를 읽어봤는데 기사와 같은 상황에선 그럴수도 있으나 일괄스위치라도 하더라도 허용하는 정격을 넘어서면 위험하기는 매한가지입니다 10년 넘은 기사라 지금은 개별 스위치가 더 발전했을지도 모를일이구요 그래서 일괄이건 개별이건 상관없이 스펙을 봐야한다고 말씀드린겁니다 그럼 일반사람한테 진짜 좋은게 뭔지 추천좀 부탁드립니다 | 26.09.30 00:06 | | |
(IP보기클릭)1.243.***.***
기사 읽어보신게 맞는지 모르겠네요. 개별스위치는 허용정격이 4000w라고 쳐도 각 구에 허용되는 허용정격은 1000w미만일수도있어서 위험하다는건데 | 26.09.30 00:23 | | |
(IP보기클릭)211.217.***.***
추천제품 답글 나오면 그거 함 검색해봐야지 ㅇㄷ | 26.09.30 00:24 | | |
(IP보기클릭)1.243.***.***
일반사람한테 좋은건 그냥 현대일렉트릭이나 필립스 일괄스위치 사면된다고 추천드립니다. '개별'스위치 말구요 | 26.09.30 00:24 | | |
(IP보기클릭)112.148.***.***
이거는 멀티탭 스위치 문제가 아니라 모든 멀티탭이 동일함. 교류 전류는 모든 콘센트를 병렬로 연결되고 병렬로 연결한 모든 전류의 합이 허용 전류가 되는 거임. 다만 스위치 내구성 때문에 화재가 더 날 수도 있겠지만 콘센트별 허용 전류는 스위치 유무와 아무 관계 없음. 그냥 멀티탭을 만들 때 제조사가 각 콘센트별 허용전류를 어떻게 구성하냐에 달린 거지 스위치 문제가 전혀 아님. | 26.09.30 02:28 | | |
(IP보기클릭)115.95.***.***
몰랐으면 몰랐다고 인정하고 그냥 넘어가면 됩니다. 전문가들이 말하면 아 그렇구나 하면 되지~ 뭔 일반인어쩌고 저쩌고~ 진짜 일반인은 그냥 편하고 이쁜거 찾지 일괄/개별 신경도 안씀 그리고 필립스 현대일렉트릭 비싼거 몰라서 사는거 아니고 가성비 좋다고 올린 글에 지혼자 깽판치는게 개구린거지~ | 26.09.30 10:25 | | |
(IP보기클릭)14.32.***.***
(IP보기클릭)211.177.***.***
기업들도 멀티탭 다 번개표쓸겁니다 다른데는 중국수입인데 리콜이나 고장이 오래쓰면 난다고 하더군요 | 26.09.29 21:50 | | |
(IP보기클릭)211.42.***.***
(IP보기클릭)222.103.***.***
(IP보기클릭)118.129.***.***
저는 원래 토스 깔려있어서 앱에서 구매했는데 없으면 구매 안되는건지는 잘 모르겠습니다..ㅠ | 26.09.29 21:59 | | |
(IP보기클릭)118.129.***.***
참고로 현재는 구매불가 상태고 구매하시려면 내일 오전 08시 이후에 가능할듯 합니다. | 26.09.29 21:59 | | |
(IP보기클릭)222.103.***.***
네 알겠습니다 | 26.09.29 22:00 | | |
(IP보기클릭)211.177.***.***
토스쇼핑이 앱기반입니다 토스앱에서만 가능 | 26.09.29 23:58 | | |
(IP보기클릭)58.29.***.***
(IP보기클릭)122.35.***.***
(IP보기클릭)222.110.***.***
(IP보기클릭)58.231.***.***
(IP보기클릭)112.170.***.***
전선이 1.5sq규격 이네요. 되도록이면 멀티탭은 2.5sq로 구매하세요
(IP보기클릭)58.29.***.***
혹시 괜찮은거 아시면 추천좀.. | 26.09.29 23:37 | | |
(IP보기클릭)27.115.***.***
*하쿠나마타타*
없어요. 2.5sq로는 승인이 안나요. 있다면 공장에서 임의로 만든거고 승인서 같은건 없습니다. 허가받고 나올수 없는 규격입니다. | 26.09.30 07:30 | | |
(IP보기클릭)58.29.***.***
혼란스럽네요 그런걸 추천이라 ㄷㄷ | 26.10.01 00:24 | | |
(IP보기클릭)112.170.***.***
https://smartstore.naver.com/papamall/products/6888213311?nl-query=멀티탭+2.5sq&nl-ts-pid=jVO8GwqVgRVssic5cMZ-149853&NaPm=ct%3Dmuzg5reg%7Cci%3D5c9402d2a89f40f6d7c97067b926bc877182628c%7Ctr%3Dsls%7Csn%3D634106%7Chk%3D8c9e2c89b24bd7562783ca4a8373168066ba46af 이런거 쓰시면되고, 이것 말고도 검색하면 나오니 직접 검색해 보시면 되요~ | 26.10.08 20:24 | | |
(IP보기클릭)112.170.***.***
| 26.10.08 20:28 | | |
(IP보기클릭)27.115.***.***
제 댓글 보셨나요? 2.5로는 승인이 안난다고요. 링크하신 제품 FAQ 입니다. 전선에 1.5로 표기 되어 있다고 써 있죠? 근데 전선은 2.5sq라는 식이죠? 그냥 공장에 전화해서 물어보세요. 그럼 왜 2.5로 승인을 안 받았냐고? 1.5데 내용물은 2.5다? 그럼 전선도 ks 승인을 받았냐도 의문이네요. 규격을 벗어난거잖아요? 전기쪽이 의외로 까다롭습니다. 안전이 걸려 있기 때문에요. 제가 제작하려고 동양(부천)전자 가서 직접 발로 뛰고 알아본거라서 잘 알아요. 하나 샘플로 만들어 봤거든요. 전선만 2.5면 뭐 합니까. 플러그나 콘센트 쪽 보세요. 16A 써 있을 겁니다. 저렇게 고용량이라고 나오는거 플러그나 콘센트 허용오차를 어느정도 감안해서 나온겁니다. 그냥 편법이에요. 다시한번 말하지만 전선에 2.5sq로는 승인이 안나요. 저도 그냥 샘플로 만들어 봤지만 전선은 버터도 양끝단 플러그나 콘센트 부품이 못 버팁니다. | 26.10.09 02:19 | | |
(IP보기클릭)27.115.***.***
더 확실한건 저 제품 사서 선짤라서 sq 계산해 보세요. 반박하시려고 나를 검색하셨을텐데 sq 계산법도 찾아보면 있을겁니다. 보통 0.18 동선으로 이루어져 있는데 마이크로 미터로 동선 지름 한번 측정하면 더 정확할 겁니다. 계산해서 2.5sq 안나오면 반품하시면 손해는 없을겁니다 플러그나 콘센트에도 간혹 20A라고 적는데 이것도 역시 승인서는 없는 승인 안나는 규격입니다 이것도 저것도 귀찮다. 제 댓글 긁어서 Q&A 물어보세요. 공장에 가면 4SQ 까지 코드선 만들어 논건 있더군요. 저도 공장 담당자 한테 고용량 멀티텝은 뭐냐고 물어봤더 기억이 있네요. 하여간 고용량이라는 말도 원래는 쓰면 안된다고 했던거 같은데 오래돼서 가물가물 하네요. | 26.10.09 03:07 | | |
(IP보기클릭)122.42.***.***
(IP보기클릭)210.181.***.***
(IP보기클릭)125.139.***.***
(IP보기클릭)180.83.***.***
(IP보기클릭)182.225.***.***
경함담인데 최대전력 끌어쓰면 못버팀. 안전장치 있는 맛이 간게 열쓰는 기계 써서 날라감. | 26.09.30 00:16 | | |
(IP보기클릭)182.225.***.***
전기 많이 쓰는거 묶어 쓰려면 전용차단기 있는 고용량 제품 써야됨. 차단기가 그냥 배전반에 있는 그거 닮은거 달린놈이 있슴. | 26.09.30 00:17 | | |
(IP보기클릭)1.215.***.***
220V로 보고 80% 쓰라고함 4천 버티는 스펙은 25A짜리 제품임. | 26.09.30 15:07 | | |